    Biến tần Schneider ATV32 là một thiết bị điện, được áp dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách cài đặt biến tần này sao cho chuẩn xác và đúng kỹ thuật.

    Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho bạn về cách cài đặt biến tần Schneider ATV32 đúng cách nhất.

    1. Ứng dụng của biến tần Schneider ATV32
    Với chức năng chính là điều khiển động cơ không đồng bộ, biến tần ATV32 thường được áp dụng thông dụng trong các dòng máy công nghiệp như: vận chuyển nguyên liệu, đóng gói, máy dệt, cẩu trục, truyền động cơ học, máy chế biến nguyên liệu, …

    2. Tham số kỹ thuật của biến tần Schneider ATV32
    Điều khiển động cơ đồng bộ và không đồng bộ 3 pha công suất từ 0.18kW đến 15kW.
    Tần số ngõ ra: 0.1 … 599Hz
    Khả năng quá tải khi điều khiển vòng hở lên đến 200% momen định mức.
    Tích hợp sẵn chức năng ATV Logic (có thể lập trình lên đến 50 khối chức năng).


    3. chỉ dẫn cài đặt biến tần Schneider ATV32
    Để cài đặt biến tần Schneider ATV32, bạn cần phải thao tác đầy đủ các bước cơ bản như sau:

    Bước 1: Trả về mặc định nhà máy
    Vào menu COnF/FCS-/FCSI = Ini

    Fry- = All::=All’’

    GFS = yES

    Bước 2: Nhập tham số động cơ, làm auto tune
    - Cài đặt menu COnF/FULL/ drC-/:
    bFr = loại tần số động cơ (50Hz/60Hz)

    - Vào menu COnF/FULL/ drC-/Asy-:
    nPr = công suất định mức đ/cơ (P)

    nCr = dòng điện mức đ/cơ (A)

    UnS = Điện áp đ/mức đ/cơ (V)

    FrS = Tần số đ/mức đ/cơ (50Hz)

    nSP = Tốc độ đ/mức đ/cơ (vòng/phút)

    COS = Cos phi

    - Làm Auto tuning:
    tUn = YES -> dOnE

    Bước 3: Chọn luật điều khiển động cơ tùy theo loại tải
    - Điều khiển véc tơ.
    - Độ chuẩn xác cao, cho moment cao ở tốc độ thấp (0-10Hz).
    - Đáp ứng động tốt hơn so với điều khiển V/F.
    - Đòi hỏi phải nhập thông số động cơ và làm tuning.
    - Luật V/F.
    - Dùng cho mô tơ không có thông số.
    - Nhiều mô tơ song song.
    - Mô tơ có công suất nhỏ so với biến tần.
    - Vào menu COnF/FULL/ drC-/Ctt = UUC (luật vector), Std (luật U/f), Syn (động cơ đồng bộ vòng hở), Ufq (luật bơm quạt), nLd (luật tiết kiệm).


    Bước 4: Cài đặt các thông số làm việc
    - Cài đặt dòng bảo vệ quá tải
    Vào menu COnF/FULL/ Set-/:

    ItH = dòng định mức động cơ

    - thời gian tăng tốc (ACC), thời gian giảm tốc (DEC)
    Vào menu COnF/FULL/ Set-/:

    ACC = thời gian tăng tốc

    DEC = thời gian giảm tốc

    - Giới hạn tốc độ cao (HSP), giới hạn tốc độ thấp (LSP)
    Vào menu COnF/FULL/ Set-/:

    HSP = giới hạn tốc độ cao

    LSP = giới hạn tốc độ thấp

    Bước 5: Cài đặt các rơ-le báo hiệu trạng thái biến tần
    Relay 1 (R1A-R1B-R1C) báo lỗi (relay đóng vào khi không có lỗi, mở ra khi có lỗi).
    Relay 2 (R2A-R2C) báo chạy dừng.
    Vào menu COnF/FULL/ I-O/r1-:
    r1 = Flt

    Vào menu COnF/FULL/ I-O/r2-:
    r2 = run

    Bước 6: Cài đặt ngõ ra ATV320 analog input báo trạng thái biến tần
    Cài đặt AO1 báo tốc độ chạy, xuất ra từ 0-10VDC
    ATV320: ConF/ Full/ I-O / AO1 / AO1 = Ofr (báo tốc độ chạy)

    / AO1t= 10V (xuất ra 0-10V)

    Chức năng bắt tốc độ động cơ – Catch on the fly
    Vào menu COnF/FULL/ FLt-/FLr-:

    FLr = Yes

    Bước 7: Điều khiển biến tần bằng nút nhấn TERMINAL và tham chiếu tốc độ Jog Dial.
    Vào menu COnF/FULL/Ctl-:
    CHCF = SEP

    FR1 = AIV1

    Cd1= Terminal

    Bước 8: Điều khiển biến tần bằng nút nhấn TERMINAL và tham chiếu tốc độ biến trở
    Vào menu COnF/FULL/Ctl-:
    CHCF = SIN/SEP (không ảnh hưởng)

    FR1 = AI1

    Cd1= Terminal

    Mặc định nhà sản xuất đã cài sẵn.

    Bước 9: Điều khiển biến tần bằng màn hình ngoài (chạy bằng Keypact và Jog Dial)
    Vào menu COnF/FULL/Ctl-:
    CHCF = SEP

    FR1 = AIV1

    Cd1= LCC

    Bước 10: Điều khiển biến tần bằng tín hiệu bên ngoài (Chạy LI1, Tham chiếu AI1)
    Vào menu COnF/FULL/Sin-:
    tCC = 2C

    Vào menu COnF/FULL/Ctl-:
    Fr1 = AI1 (Mặc định)

    Cd1= Terminal (Mặc định)

    Biến tần hãng Schneider Electric

    Biến tần hãng Schneider Electric

    Bước 11: Điều khiển biến tần chạy 4 cấp tốc độ
    Vào menu Ctl:
    LAC = L3

    CHCF = SEP

    FR1 = AIV1 -> Đặt tốc độ vào Ref / AIU1 = 0-100%

    Cd1= Terminal

    Vào menu FUN:
    Fun/ PSS/ PS2 = LI3

    PS4 = LI4

    SP1 = AIV1 -> Đặt tốc độ vào Ref / AIU1 = 40Hz

    SP2 = 20Hz

    SP3 = 10Hz

    SP4 = 25Hz

    Kích chân LI1 và khi LI3 = 0/ LI4 = 0 thì biến tần chạy 40Hz
    Kích chân LI1 và khi LI3 = 1/ LI4 = 0 thì biến tần chạy 20Hz
    Kích chân LI1 và khi LI3 = 0/ LI4 = 1 thì biến tần chạy 10Hz
    Kích chân LI1 và khi LI3 = 1/ LI4 = 1 thì biến tần chạy 25Hz


    Bước 12: Hướng dẫn cài đặt PID
    Cài đặt thông số PID
    ConF / I_O- / AI3- / CrL3 = 4 mA (tín hiện AI3 4-20mA )
    / CrH3 = 20mA

    ConF / Fun- / PId- / PIF = AI3 (tín hiệu feedback = AI1)
    PIF1= 0 (dải feedback 0 – 1000)

    PIF2 = 1000

    PIP1 = 0 (dải reference 0 – 1000)

    PIP2 = 1000

    PII = YES (Tín hiệu setpoint = BT)

    rPI = 500 (Cài đặt mức setpoint mong muốn, tuyến tính theo dải 0 – 1000 ứng 0 -10 bar)