    Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang khu nhà sản xuất thương nghiệp, khu văn phòng
    Hệ thống Quạt hút khói hành lang tầng hầm, cấp khí tươi cho tầng hầm
    các tầng hầm sử dụng làm cho gara, theo phụ lục G, TCVN 5687:2010 thì tại chế độ thông thường thì hệ thống hoạt động tại chế độ hút gió và hút khí thải xe máy, ô tô (bội số luận bàn là 6 lần trong một giờ). lúc có sự cố hỏa hoạn xảy ra, hệ thống sẽ làm việc tại chế độ hút khói mức hiệu suất cao nhất mang bội số thảo luận lưu lượng là mười trong một giờ.
    Hệ thống Quạt hút khói hành lang cho những tầng hầm tiêu dùng các quạt hướng trục đặt ở mỗi tầng, hút khói từ các tầng hầm qua tháp thải khói trên tầng một nơi ra ngoài.
    Hệ thống cấp khí tươi cho những tầng hầm dùng quạt hướng trục, lấy gió trong khoảng tháp cấp khí trên tầng 1, qua quạt cấp cho các miệng thổi, đảm bảo bổ sung lượng khí tươi cho những khu vực tầng hầm trong giai đoạn sử dụng, khi sở hữu sự cố thì các quạt cấp khí tươi sẽ được ngắt và quạt hút khói tầng hầm hoạt động tại chế độ sự cố.
    Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang buồng đệm thang máy tầng hầm, buồng thang bộ và giếng thang máy
    Khu vực các giếng cầu thang máy, buồng thang được vật dụng quạt hút khói chống cháy Hệ thống Quạt hút khói hành lang, tạo áp suất dương bên trong, không để khói tràn vào lúc với sự cố xảy ra.
    lúc với tín hiệu báo cháy, quạt sẽ hoạt động và duy trì áp suất dương 20-50Pa trong buồng để khói không tràn vào, tạo lối thoát an toàn cho người trong toà nhà. khi áp suất vượt quá 50Pa, van xả khí cơ khí mang dải hoạt động ngoại trừ 50Pa sẽ mở để duy trì áp suất trong buồng thang ko quá 50Pa.
    lúc hoạt động, Hệ thống Quạt ly tâm hút khói hành lang sẽ duy trì độ chênh áp khoảng 50Pa giữa buồng thang và toà nhà khi đa số những cửa đều đóng và không bé hơn 20Pa khi cửa mở, véc tơ vận tốc tức thời ko khí qua cửa tối thiểu 1,3m/s để ngăn khói cho tràn vào trong buồng.
    Hệ thống điện và điều khiển
    Trong bề ngoài này sẽ bao gồm hệ thống điện cấp nguồn cho toàn bộ những thiết bị của hệ thống hút gió, hệ thống điều khiển đa số những thiết bị của hệ thống
    Hệ thống điện cấp nguồn bao gồm các tủ điện động lực cấp nguồn ở tầng áp mái, tủ điện động lực cấp nguồn cho số đông các quạt … Trong vùng cao vẽ bề ngoài đã chỉ ra sơ đồ và thông số của những trang bị bảo kê và điều khiển cho các vật dụng, song chỉ trước lúc chế tác và lắp đặt tủ điện những tham số này mới được rà soát công nhận trở lại theo sự thích hợp có công suất của động cơ điện ngoài mặt được chọn lọc.
    [​IMG]
    phương pháp tính toán hút khói
    a. Hút khói đối có khu vực công ty
    Theo tiêu chuẩn TCVN 5687 - 2010 phương pháp tính hút khói như sau:
    Lưu lượng khói G, kg/h, thải ra từ khoảng trống phòng cần được xác định theo chu vi đám cháy. Lưu lượng khói đối có những phòng với diện tích dưới 1600 m2 hay đối có bể khói cho phòng có không gian to hơn nên được xác định theo công thức:
    G = 678,8Pf y1.5Ks
    Trong đó:
    Pf là chu vi vùng cháy trong quá trình đầu, m, nhận giá trị số to nhất của chu vi hậu sự chứa nhiên liệu hở hoặc ko đóng kín, hoặc chỗ đựng nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ vật liệu cháy.
    Đối có những phòng mang vật dụng hệ thống phun nước chữa cháy (spinkler), thì lấy giá trị Pf = 12 m.
    A: là thể tích của gian phòng hay của bể chứa khói, tính bằng (m2);
    y: là khoảng bí quyết tính bằng m, trong khoảng mép dưới của vùng khói đến sàn nhà, đối có gian phòng lấy bằng hai.5m, http://quatlytam.net/quat-ly-tam-hut-khoi-hanh-lang-thong-gio-hut-khoi-tang-ham.html hoặc đo từ mép dưới của vách lửng hình thành bể cất khói nơi sàn nhà;
    Ks là hệ số lấy bằng 1; còn đối sở hữu hệ thống gió thải khói bằng hút thiên nhiên kết hợp sở hữu chữa cháy bằng hệ phun nước spinkler thì lấy 1.2;
    b. Tính lưu khói cần hút tại khu vực kho:
    - bí quyết tính toán theo tiêu chuẩn AS 1668.1-1998.
    Trong kho này đa phần sử dụng những hòm bằng giấy để đựng sản phầm. cho nên lượng nhiệt tỏa ra cho đám cháy là qf = 2500 MJ/m2.
    c. Tính lưu khói bắt buộc hút tại khu vực hành lang:
    - Theo tiêu chuẩn CP553 hút khói hành lang sẽ được tính bằng dung tích nhân sở hữu mười lần luận bàn trên giờ.
    + Khu vực hành lang labo mang không gian là 69 m2 cao độ è là 3m vậy lưu lượng hút khói là: 69 x 3 x mười = 2 100 m3/h.
    + Khu vực hành lang doanh nghiệp với diện tích là 360 m2 cao độ là 4m, vậy lưu lượng hút khói là: 360 x bốn x mười = 14 400 m3/h
    + Khu vực lò bánh mì sẽ tính bằng 20 lần đàm luận trên giờ. thể tích phòng này là 140 m2 cao độ là 5.5m. Vậy lưu lượng hút khói là: 140 x 5.5 x 20 = 15 400 m3/h.
    d. Tính toán khu vực hút khói trung tâm thương nghiệp.
    Khu vực công ty mang cao độ trần 5.5 m khoảng trống
    G = 678,8 x 12 x hai.51.5x 1= 32 200 kg/h
    Trong đó: trọng lượng riêng làng nhàng đối mang vật thể cứng với nhiệt độ cháy là 450 0C là ƴ = năm N/m3. Mật độ khối của khói lúc này sẽ là ρ = 0.51 kg/m3.
    Lưu lượng khói bắt buộc hút ra là:
    Q = G/ρ = 32 200/0.51 = 63 150 m3/h
    Khu vực này có dung tích là 2440 m2. khi mà mang công thức trên thì khoảng trống chỉ ngừng là 1600 m2. như vậy dung tích 800 m2 còn lại có lưu lượng khói lúc hút cháy là 31575 m3/h.
    Như vậy: lưu lượng khói cần hút của khu vực này là: 94 725 m3/h.
    Khu vực doanh nghiệp mang cao độ trần 3.5m.
    tương tự có bí quyết tính toán hút khói cho khu vực công ty có cao độ è 5.5 m. Lưu lượng khói bắt buộc hút cho khực này là 63 150 m3/h.
    Nhưng khoảng trống khu vực này là 1400 m2 do đó lưu lượng hút khói sẽ là: 57 000 m3/h
    - Khu vực KFC sẽ tính bằng 10 lần thảo luận trên giờ. không gian khu vực này sở hữu là 126.4 m2 cao độ 3 m. Vậy lưu lượng hút khói cho khu vực này là:
    126.4 x ba x mười = 3792 m3/h
     