Với kinh nghiệm hơn 12 năm trong nghề, và từng trực tiếp sửa chữa ups cho các hãng nổi tiếng tại Việt Nam như APC, Santak, ...Tôi xin chia sẻ bài viết này với anh em nào có đam mê về kỹ thuật điện tử công suất và muốn tìm hiểu. Thực sự công việc này đòi hỏi người thực hiện phải am hiểu về điện tử, linh kiện điện tử và có đam mê với công việc, chứ không có đam mê khó có thể thực hiện được, đặc biệt khi cháy nổ xảy ra dễ làm người ta bỏ cuộc. Hotlie 0906 394 871 – 097 978 01 09 (Zalo/Viber/Telegram) Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn sửa chữa ups bộ lưu điện từ những kinh nghiệm thực tế và qua đó giúp anh em có thể rút ngắn thời gian tìm hiểu về UPS và khắc phục được những lỗi cơ bản. Bo mạch UPS APC bị cháy công suất Một số lưu ý trước cần chuẩn bị trước khi bắt đầu 1. Anh em phải có kiến thức về an toàn điện. 2. Phải biết sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ đo, mỏ hàn, hút chì,… 3. Sửa chữa UPS là làm việc với linh kiện công suất cho nên khó tránh khỏi các sự cố như chập mạch, nổ linh kiện…anh em nên có CB bảo vệ. 4. Phải có kính đeo cho an toàn để khi đo nóng, tránh trường hợp cháy nổ linh kiện bay vào mắt Tham khảo thêm: 1. Hướng dẫn cách sửa chữa bộ lưu điện ups santak 2. Hướng dẫn cách sửa chữa bộ lưu điện ups apc HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA UPS CÁC LỖI ĐƠN GIẢN 1. Lỗi UPS không lưu điện – Biểu hiện: UPS không tích điện được lâu khi cúp điện, hoặc cúp điện phát tắt luôn, hoặc không khởi động lên được. Cách dễ nhận biết nhất đó là: Bình ắc quy trong UPS đã sử dụng được 3 năm trở đi thì nghĩ ngay tới việc bình đã hỏng. – Các khắc phục: Thay bình ắc quy mới, thông thường thay thế bình ắc quy cho ups đó là bình khô, kín khí không cần bảo dưỡng. Không nên thay bình dạng nước hoặc dùng cho xe ô tô, bởi thiết kế những loại bình này không đặc dụng cho UPS. Các thương hiệu bình ắc quy thường sử dụng cho UPS như: Vision, Long, Globe, Saite, CSB…. Thay bình ắc quy cho UPS 2. Lỗi UPS kêu tít tít a. UPS kêu tít tít liên tục – Biểu hiện: UPS kêu còi liên tục kèm theo led đỏ sáng hoặc màn hình LCD báo mã mỗi (Fault kèm theo mã lỗi). Ví dụ như UPS APC dòng Online báo lỗi 0200.Lúc này UPS ngắt ngõ ra hoặc chuyển sang chạy bypass (chế độ điện trực tiếp). UPS APC báo lỗi về bo mạch – Khắc phục: Lúc này UPS khả năng cao là bị hỏng linh kiện bên trong mạch, cần tháo UPS ra và vệ sinh lại để đo đạc và sửa chữa. b. UPS kêu tít tít ngắt quãng: – Biểu hiện: Tức là còi UPS kêu sẽ không liên tục mà kêu kiểu bíp … bíp … bíp. Lúc này thường UPS sẽ không ngắt ngõ ra mà vẫn chạy on inverter bình thường. – Khắc phục: Thường những lỗi này sẽ không nằm ở phần cứng như linh kiện hỏng mà có thể do hỏng ắc quy UPS cũng kêu như vậy. Hoặc quạt tản nhiệt hỏng nó cũng kêu như vậy, cho nên lúc này quan sát xem quạt có chạy tốt không, bình ắc quy đã kiểm tra ok chưa. Quạt tản nhiệt cho UPS Emerson 160KVA 3. Lỗi UPS bật không lên – Biểu hiện: UPS bật nút on im re, không lên gì cả, cắm điện lưới vào cũng im re luôn – Khắc phục: Có thể UPS đã hỏng bình ắc quy như đã nói ở trên, cũng có thể bo mạch nguồn bị hỏng, cũng có thể bạn chưa cắm ắc quy vào UPS hoặc jack cắm bị lỏng Đặc biệt phải kiểm tra cầu chì (fuse), xem có bị đứt hay chưa, lỗi này thường hay bị phần này. Tham khảo thêm tại đây: https://suachualuudienups.com/huong-dan-sua-chua-ups-bo-luu-dien-thuc-te/