Nguyên lý chung của Quạt tăng áp cho cầu thang Theo tiêu chuẩn Việt Nam: lúc tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ko kể buộc phải to hơn 20Pa. mục đích khi sở hữu sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm. Hệ thống quạt tăng áp cầu thang Quạt tăng áp cho cầu thang bộ được thiết kế để kiểm soát an ninh lối thoát hiểm lúc xẩy ra hỏa hoạn, mức chênh áp suất ΔP bên trong và bên bên cạnh hành lang nằm trong khoảng 20-50Pa trong trường hợp phần nhiều các cửa thoát hiểm điều đóng. khi 1 trong các cửa được mỡ thì véc tơ vận tốc tức thời gió nơi qua cửa đạt 1m/s. Tính toán hệ thống quat tang ap cho cau thang : Điều kiện tính toán: véc tơ vận tốc tức thời lúc cửa mở (V- m/s): 0.75 diện tích cửa hữu dụng (A- m2) 1.54 Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa. Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5