Nguyên lý chung của Quạt tăng áp

Thảo luận trong 'Các quảng cáo khác' bắt đầu bởi thuytb9078, 11/5/19.

  1. thuytb9078

    thuytb9078 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    26/10/16
    Bài viết:
    1
    Nguyên lý chung của Quạt tăng áp
    Nguyên lý chung của Quạt hút tăng áp cầu thang
    Theo tiêu chuẩn Việt Nam: quatvimax.vn/quat-tang-ap-cau-thang khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài phải lớn hơn 20Pa. Mục đích khi có sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện tiện dụng cho việc thoát hiểm.
    Yêu cầu kỹ thuật:
    – Mức tạo áp: Khi toàn bộ cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất cần được duy trì Toàn bộ cầu thang 50 Pa 10%
    – Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp chuẩn y gen điều áp, cung cấp tới mỗi tầng nhờ miệng gió.
    – Vận tốc thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở đồng thời cửa ở tầng ngay tắp lự kề, hai cửa rốt cuộc ở tầng trệt mở và đa số các cửa còn lại của thang điều áp ở tất cả các tầng khác đều được đóng.
    – Lực mở cửa không lớn hơn 110N – phần lớn cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.
    – Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.
    – Mối khu vực điều áp bắt buộc cung cấp đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp.
    – Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ mùa nào mang tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được dừng trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.
    – Mỗi hệ thống sẽ được cung ứng công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
    [​IMG]
    Nguyên lý của hệ thống Quạt tăng áp cầu thang
    hệ thống Quạt hút tăng áp cầu thang trong các tòa nhà bao gồm quạt, con đường ống dẫn gió, các cửa cấp, các van đóng mở, các cảm biến, tủ cấp nguồn và điều khiển.
    chức năng của hệ thống này nhằm mục đích để khói và lửa không vào thang bộ được thì cột áp trong cầu thang phải cao hơn trong hành lang. Chính vì thế phải có quạt tạo áp lực cao chế tạo không khí vào cầu thang. Người (già yếu và khỏe) đều có thể đẩy được cửa để vào cầu thang bộ (cửa này không được khóa bao giờ). Cửa cầu thang là cửa chống cháy (chịu nhiệt và chịu lửa khoảng 1 hay 2 giờ) sẽ sở hữu bản lề thủy lực tự động đóng lại và một phần do áp lực trong thang mạnh sẽ đóng cửa liên tục.
    Điều khiển.
    Qui trình điều khiển Quạt tăng áp cầu thang là khi có khói hay lửa cháy thì các cảm biến khói chuyển tín hiệu về hệ thống báo cháy trung tâm BMS (Building Management System) đóng tiếp điểm điện cấp cho quạt chạy, tăng áp vào cầu thang. Các cảm biến chênh áp trong cầu thang sẽ khiến cho quạt chạy liên tục hay dừng (mức chênh áp được cài đặt để áp suất trong cầu thang luôn lớn hơn áp suất ngoài cầu thang.) và không được lắp trang bị kiểm soát an ninh quá dòng hay chống ngắn mạch cho quạt này.
    Hoạt động.
    Quạt hút tăng áp cầu thang cấp không khí vào cầu thang và không khí thoát ra ngoài khu vực cháy bao gồm cả khói và bụi. Khi người chạy ra khỏi một cửa ở tầng 1 chẳng hạn thì cửa đó sẽ mở ra và với bản lề thủy lực kéo cửa luôn đóng vào, còn hệ cửa để thoát một phần khói bụi (nếu có bị lọt vào cầu thang ) thì ra một phía khác, cửa này sở hữu van điều chỉnh và cảm biến chênh áp, chỉ cho mở ra khi áp lực chênh trong ngừng cho phép.
    Khi hỏa hoạn xảy ra từ 1 phòng (căn hộ), khói sẽ lan ra hành lang, vì thế phải có hệ thống hút khói tại hành lang (smoke control exhaust system) dùng để giảm thiểu ảnh hưởng của khói. Hệ thống này gồm các van khói (luôn đóng) đặt dưới trần mỗi tầng nối với các ống hút đi quạt hút đặt trên mái. Khi có tín hiệu báo cháy, van khói tại tầng bị cháy và quạt hút được kích họat mở để hút khói. Ống khói phải cao hơn đỉnh mái nhà tối thiểu 2,5m. Quạt dạng chịu nhiệt.
    Theo các tiêu chuẩn nước ngoài: Cầu thang thoát hiểm kín (không đề nghị đối với các cầu thang hở) nên được tạo áp 20 – 50 Pa để khói chẳng thể xâm nhập vào cầu thang (TCVN là 20 Pa), trong trường hợp người dân được sơ tán qua phòng đệm thì vận tốc gió qua cửa là 0,75 – 1,3 m/s. Số lượng cửa mở thông thường là 1 cửa ở tầng trệt (thoát hiểm ) và 1 cửa ở tầng bị cháy.
    Khoang cho hệ thống thang máy bao gồm thang máy bình thường và thang dành cho đội ngũ cứu hỏa, cứu hộ… hoạt động trong thời gian cháy cũng phải được tạo áp như cầu thang bộ.
    Không khí cấp vào cầu thang bộ và thang máy có thể từ một hoặc nhiều quạt, thổi thẳng vô cầu thang hoặc qua ống cấp gió.
    cách thực hiện tính trở ngại trục đường ống và chọn quạt theo các cách tính thường nhật.
    Thông khói và điều áp.
    Trong các khoảng không gian rộng của tòa nhà như bãi đậu xe, trung tâm mua sắm, khu triễn lãm… thông thường được điều khiển khói bằng thông gió để hút khói ra khỏi các khu vực đó.
    Trong các tòa nhà cao tầng thì cầu thang bộ, hành lang… xem là lối thoát hiểm và thông khói sở hữu thể chỉ áp dụng trong trường hợp xấu nhất.
    Hệ thống thông khói trong hình 3a và hình 4 được phân phối một áp suất âm ở lối thoát hiểm để rút khói ra ngoài.
    không những thế Công ty quạt công nghiêp VIMAX còn cung cấp các loại quạt công nghiệp khác: hệ thống quạt tạo áp cầu thang Quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt ốp tường, quạt tiếp gió, quạt hút lắp mái, quạt hút bụi di động, quạt làm mát nhà xưởng, quạt hút khói bếp, các hệ thống hút bụi công nghiệp, tâm làm mát cooling pad …
     

Chia sẻ trang này