    Điều hòa Daikin đang ngày càng được sử dụng nhiều, và ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Dưới đây là một số lỗi thường xuyên gặp phải trong quá trình sử dụng điều hòa dakin mà bạn cần phải lưu ý để biết và hiểu hơn về cách sử dụng.
    A0: Lỗi của thiết bị bảo vệ bên ngoài.
    Kiểm tra lại cài đặt và thiết bị kết nối bên ngoài
    Thiết bị không tương thích
    Lỗi bo dàn lạnh
    A1: Lỗi ở board mạch
    Thay bo bộ lạnh
    A3: Lỗi hệ thống điều khiển mức nước xả(33H)
    Điện khoang được cung cấp
    Kiểm tra công tắc phao
    Kiểm tra bơm nước xả
    Kiểm tra đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không
    Lỗi bo dàn lạnh
    Lỏng dây kết nối
    A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.
    Thay mô tơ quạt
    Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh
    A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi
    Kiểm tra mô tơ cánh đảo gió
    Cánh đảo gió bị kẹt
    Lỗi kết nối dây mô tơ Swing
    Lỗi bo dàn lạnh
    A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).
    Kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van
    Kết nối dây bị lỗi
    Lỗi bo dàn lạnh
    AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh
    Kiểm tra đường ống thoát nước,
    PCB dàn lạnh.
    Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị có vấn đề
    C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ(R2T) ở dàn trao đổi nhiệt
    Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng
    Lỗi bo dàn lạnh
    C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi
    Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi
    Lỗi bo dàn lạnh
    C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi
    Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi
    Lỗi bo dàn lạnh.
    CJ: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển
    Lỗi cảm biến nhiệt độ của điều khiển
    Lỗi bo romote điều khiển
    E1: Lỗi của board mạch
    Thay bo mạch dàn nóng
    E3: Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.
    Kiểm tra áp suất cao dẫn tới tác động của công tắc áp suất cao
    Lỗi công tắc áp suất cao
    Lỗi bo dàn nóng
    Lỗi cảm biến áp lực cao
    Lỗi tức thời – như do mất điện đột ngột
    E4: Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.
    Áp suất thấp bất thường(<0,07Mpa)
    Lỗi cảm biến áp suất thấp.
    Lỗi bo dàn nóng.
    Van chặn không được mở
    E5: Lỗi do động cơ máy nén inverter
    Máy nén inverter bị kẹt, bị dò điện, bị lỗi cuộn dây.
    Dây chân lock bị sai (U,V,W)
    Lỗi bo biến tần
    Van chặn chưa mở.
    Chênh lệch áp lực cao khi khởi động( >0.5Mpa)
    E6: Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng.
    Van chặn chưa mở.
    Dàn nóng không giải nhiệt tốt
    Điện áp cấp không đúng
    Khởi động từ bị lỗi
    Hỏng máy nén thường
    Cảm biến dòng bị lỗi
    E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng.
    Lỗi kết nối quạt và bo dàn nóng
    Quạt bị kẹt
    Lỗi mô tơ quạt dàn nóng
    Lỗi bo biến tần quạt dàn nóng
    F3: Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường.
    Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ ống đẩy.
    Trên đây là một số lỗi chính cơ bản của điều hòa daikin, nếu thấy dấu hiệu hoặc báo hiệu thì bạn cần nắm được và báo thợ sửa chữa nếu cần.